請問電源輸出的24V,那個0V線是應該接供電電源的N線,還是接PE線?為什么
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-14 15:19
直流電源的參考位“0”位,不允許直接與供電系統(tǒng)的零線、接地線連接。控制柜、傳感器、電機等的外殼必須接供電電源的PE端。