aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎? [ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ] |
---|---|
|
roverji
級別: 略有小成
![]() |
此法為諸多連接方法中的精華,電工教程中都難以看到,值得到學習!185平方的銅線用銅管壓接是目前最普遍而相對可靠的方法,專用的合格銅管接頭是不用擔心它的長度和導電面積的,但它的導電過程主要是銅線——銅管——銅線,這個過程經過了兩個導電介面,而上述方法則產生了一個更直接的通路,有2厘米長度銅線在銅管擠壓下是直接導線對導線的,這部份不但減少了一個導電介面,而且在耐拉力強度上也有所加強,可靠性更高。 |
---|---|
|