一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2475 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 15:53
圖片:
我想知道這個程序的詳細解釋
有圖片可以看的。我想問下指令前為什么要加D 不加D為什么不能正確輸入。
D220 和 C237 的位置 為什么不能互換呢?
希望大俠解答。小弟感激不盡!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 16:07
1、因為該指令用于比較置位(高速計數器使用),而高速計數器都是32位的。
2、為何不能位置互換呢?原因在于該指令在手冊中明確S2必須為為C,即計數器。

多閱讀些手冊,反而進步更快。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(盜版貓) 熱心助人
  • 下載積分:+5(祥林嫂) 熱心助人