一臺變頻器已經在50hz運行,突然接入一臺30kw的水泵,水泵是靜止的,這樣對變頻器有什么后果?是不是相當于全壓啟動?
yygzsm
只有付出了,才有收獲!!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17502 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2025-01-05
查看yygzsm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 21:03
引用
引用樓主dengjie99于2012-04-26 22:49發表的 變頻器50hz輸出時,突然加負載,有什么后果? :
一臺變頻器已經在50hz運行,突然接入一臺30kw的水泵,水泵是靜止的,這樣對變頻器有什么后果?是不是相當于全壓啟動?

既然是50HZ工頻啟動,沒必要接變頻器,直接接觸器啟動不就完了嗎?