一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

duanqunbin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 183 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2018-01-12
查看duanqunbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀
yangtiancan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangtiancan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 20:17
受用了!最近也遇到這類問題