樓主  發表于: 2012-04-27 20:24

如圖此段程序,按下按鈕后,電機正常走動,結束后A280.03  =SL  和4104.00 都ON的,為什么w201.00顯示還不能ON?想不明白~~~
學習,努力
chenrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2193 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2016-04-22
查看chenrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 19:11
你W201.01常開觸點是不是控制電機的線圈啊,你既然電機轉了不可能W201.01線圈不閉合啊。。而且你的A280.03 =SL  4104.00都是NO了。。W201.01可定是NO啊。。是不是你那邊編程器上顯示有問題啊。。
。。。。