一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

鄭懷躍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-12-04
最后登錄: 2012-08-23
查看鄭懷躍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-28 22:44
FX 系列PLC 能在RUN 狀態輸入程序嗎。在RUN 狀態輸入程式有什么樣的危險?
dylan0719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 23:15
應該都可以吧,我用過的FX1N  2N等都可以的
設備運行中修改程序時,必須要保證你的修改不會對設備的動作造成危險
另外,設備正在用脈沖輸出指令執行定位時,修改程序一般都會造成位置變化(多輸出或者是少輸出脈沖),所以修改程序時應盡量避免這一點
樓主留言:
謝謝