硬件配置 FX1N-60MT 松下A4伺服 一個原點檢測感應器
軟件
m111上升沿SET m160  原點感應器X3OR m8148下降沿 RST M160
M160 OUT DDRVI D20 D24 Y1 M99
伺服電機只有一個運行方向,要求每次都能停止在原點位置
但是這個程序執行結果沒吃都不能達到原點位置。經常要沖過原點位置才停止 這樣造成每次停止的位置都不一樣 ,
請各位大俠幫忙看看這個是什么問題造成的
怎么樣解決這個問題!
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 3229 點
下載積分: 12226 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2025-07-24
查看gcbplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:48
各位大哥分析的很清楚,學習了!