最近有幾臺老設備老是出現漏電跳閘。找了很久沒找出是哪里出了問題!
各位大俠說說你們檢查設備漏電問題的方法(找出哪里漏電),讓小弟學習學習下。
非常感謝!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-08-05
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 07:42
首先要判斷一下是否是真的漏電還是漏電保護器本身的問題,判斷方法為:拆除漏電保護器的出線,然后用手打上保護器,如果這時候還是跳,則說明是保護其本身的問題,更換保護器就可以了!如果正常就說明真的存在漏電,則就需要慢慢地去查了,如果樓主的線路中帶有變頻器或不僅伺服驅動器的話,建議先斷開他們的運行再試試看,如果這時候不會跳了,則很可能是這些東西的漏電流或干擾太大了~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sport1988) 熱心助人