公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70772 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-08-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 18:05
恒壓供氣用兩個壓力傳感器分別控制兩臺變頻器,可以做到節能