我廠地板線在生產過程中;75kw的電動機是回收不合格的板坯風機;一般生產正常時;基本不用板坯回收;75kw電動機是24小時運行的;但是生產不正常時;非常頻繁的要啟動電動機進行不合格的板坯回收;這樣交流接觸器;電動機吃不消;電動機只能24小時工作;現在想用變頻器控制;沒有實際操作過;不知道變頻器能不能在生產不正常時基本滿負荷頻繁50hz啟動;是否會過流保護;
真誠到永遠
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-07-13
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 19:10
不應該這么做,應該在進風口加一個風閥,氣缸控制開關,不用時關閉風閥就行,電機電流大概在50%全負荷。