用QJ71C24N讀取位移傳感器數據,軟件用GX Work2
初始化,設置讀連接請求和數據接收處理程序應該怎樣寫或注意些什么。
第一次用,看資料有點稀里糊涂的。
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 306 點
下載積分: 1203 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2025-05-07
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 14:04
1)先設定開關內容
2)傳送字串給傳感器,類似下方指令

(**********  Sending Frame **************)
    send_control_data[0]:=1;
    send_control_data[2]:=8 ;
    G_OUTPUT(TRUE, nModule_Add_C24, send_control_data, send_frame[0], send_result);

3)接收傳感器回來的內容,用下方指令

    recv_control_data[0]:=1;
    recv_control_data[3]:=20;
    G_INPUT(TRUE, nModule_Add_C24, recv_control_data, recv_frame[0], recv_result);

4)分析收到的內容,即可得到你要的資料