我PLC用的是S7-200224XP,觸摸屏用的TP178,
現在我要在同一個畫面的同一個位置顯示20個以上的溫度設定值,
即到某個時候顯示一個設定值,然后過一會又在同一位置顯示另一個設定值,
請問怎樣設定?先在此謝過各位了。。
沈陽新華是西門子授權集成商,并與ABB、施耐德等有良好合作關系;[url=http://www.shine-eng.com]沈陽新華[/url]提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等及西門子PLC/DCS、ABB變頻器等工控產品銷售。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161690 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 15:17
在PLC中編程,根據實際需要,將20個溫度值寫到同一個地址中。
隨條件的 變化,溫度值會不斷切換的。