LDI X0 ,OUT Y2, 寫入FX3U PLC,在線監視有輸出,RUN燈亮,但PLC無輸出,是什么原因啊。(PLC是好的,寫入其他的程序都能運行) |
---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
看看運行時候PLC上面的Y2指示燈是否亮 是的話 PLC沒問題 如果是這樣說PLC無輸出 應該是說Y2無動作吧 這樣的話 看看Y2后面的連接是否正確 |
|
---|---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
在寫入之前有沒轉換啊 如果你是在線監控寫入模式 然后又沒轉換的話就會沒有寫入 也是沒有輸出 但是你能監控到 |
|
---|---|---|