一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yk136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 650 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2016-05-29
查看yk136的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-20 22:13
國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣?
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 855 點
下載積分: 106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-08-06
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 06:59
國內與國際上還沒有明確提出這樣的觀點,但在航空飛機上有明確提出,提出任何接線必須用標識。
線,你隨便接,但一定要有標明出來,以免害了你的下一任工控人員
鍋專家
如果您有煩惱,
如果您缺少背鍋人,
如果您百思輾轉不能入眠,
如果您扛不住壓力,請找專業背鍋俠。
我們秉承一貫作風,
鍋背的快準狠,鍋背的專業專注執著;
您也可以加入到我們團體中,發揮出您真正的價值和優勢
專業背鍋,快選鍋專家!
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 855 點
下載積分: 106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-08-06
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 07:13
我們這里在09年有一個工控人員,有N多中間繼電器都是用線接在一起的,以為都是220V的進行(其實有部分是24V的),沒仔細看,在晚上改線路的時候 把所有的全部接上了220V,導致燒壞了近30萬的設備(SICK掃描儀 變頻器PLC等) 燒得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。  


所以一定要有標識!!!除非你想害人       