樓主  發表于: 2012-05-22 22:58
小弟做了一個控制柜,模擬量的信號采集受干擾一直比較大,查看了三菱手冊 才知道三菱的模擬量的模塊的接地端子不能接220V的地
只能接信號地也就是弱電地。請問我的柜子在車間里 車間里地面是水泥地 我怎么做弱電地啊?
是不是 在柜子里再加個接地銅牌 用一根銅線插在地上啊 ? 還是有什么別的做法啊?