樓主  發表于: 2012-05-26 13:48
三菱A740-7.5KW變頻器在電機與設備脫開時運行正常,拖動設備運行20分鐘左右OC1報警并停止輸出復位后又能運行20分鐘左右,換一臺變頻器后運行正常了。請問大俠們這是變頻器模塊的問題還是檢測電路的問題
Dengjiuhe
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 16:09
肯定是變頻器模塊的問題,不是報過電流嗎,如果是過溫很有可能是負載,過電流絕對是變頻器本身的問題