新手請教師傅們,S7-200CN用SCR SCRT SCRE編寫梯形圖,程序中用了雙線圈,把程序下載到PLC運行,為什么雙線圈第一個狀態無輸出呀?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 08:12
首先,盡量避免雙線圈的編程思路,用M變量寫。如大多數PLC一樣的是西門子也是從上而下、從左到右的掃描運算處理的。使用第一個線圈在處理過程中被第二個覆蓋了。