初學者對這東西搞不清楚,在本次plc掃描周期執行完后,元件映像寄存器里的內容在下個掃描周期內還保持上次的嗎?不保持上次的又怎么樣?比如這個梯形圖,在這次掃描周期按下I0.0,這個周期Q4.0沒接通,下個掃描周期沒按下I0.0,Q4.0會不會接通呢?這個新手真的很難理解?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 4905 點
下載積分: 7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-04
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 17:06
先執行外部輸入更新,I0.0= ON,執行梯形圖掃描,因為M0.0=OFF,Q4.0=OFF;I0.0=ON,M0.0=ON
執行外部輸出更新,Q4.0=OFF,(內部M0.0=ON)
執行外部輸入更新,I0.0=OFF
執行梯形圖掃描,因M0.0=ON,Q4.0=ON;I0.0=OFF,M0.0=OFF
執行外部輸出更新,Q4.0=ON,(內部M0.0=OFF)
執行外部輸入更新,I0.0=OFF
梯形圖掃描,Q4.0=OFF,M0.0=OFF
對于此程序,Q4.0比I0.0晚ON一個掃描周期,同樣也比I0.0晚OFF一個周期。即Q4.0總是比I0.0落后一個掃描周期。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。