圖片:
圖片:
CP1H OMRON PLC編程時用A444代表脈沖輸出0發生異常,如果此時電機出現異常時A444出現了一個數字,此數字所對應的電機異常具體是什么大家知道嗎?手冊里貌似米有哇!
[ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新編輯 ]
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-26
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 15:31