前幾天去幾家公司維修設備,發現伺服系統中濾波器的安裝位置有兩種:
一種是濾波器裝作變壓器前面,如下圖:


另外一種是安裝在變壓器后面


不知道這兩種方法哪一種效果好一些?請高手們發表一些見解,謝謝了!!
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9345 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2025-07-28
查看liubing3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 09:15
各有各的好處吧  其實在國內的設備,安裝在前后區別都不是很大,除非有規定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人