請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1074 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 18539 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-06
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 18:28
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1074 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 18539 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-06
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 18:31
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。