安川 ΣⅤ系列伺服  有兩種 型號 一種是 模擬量電壓,脈沖序列指令型 一種是MECHATROLINK-Ⅱ通訊指令型   這兩種有什么區別呢  還有 要是用西門子S7200  應該配哪種呢
各位有用過的幫個忙 謝謝了
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-08-06
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 07:43
引用
引用第4樓wuji001于2012-06-28 20:38發表的  :

這樣的話就是用第一種就可以了  但是速度控制的時候 一定要用模擬量電壓嗎

不是一定,不過大多應用是這樣