一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

snail725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 158 點
下載積分: 628 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-05-22
最后登錄: 2013-10-30
查看snail725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 15:52
我現在想用一個工控機控制兩臺變頻器FR-A740系列的,控制精度要求較高,要求同步控制。但是發現目前大多采用的是主從控制模式(查詢后發現主從控制用于精度要求不高的場合),因此想采用兩個通信端口來控制,就是采用兩路RS485總線控制,不知方案是否可行,求大俠幫助,小弟不勝感激……
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 437 點
下載積分: 8839 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2025-07-07
查看gensenzhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 16:21
我也遇到過,卷繞時候,后來加了同步發生器可以兩臺同步,有的用CAN總線,這變頻器估計不支持的,