樓主  發表于: 2012-02-27 20:52
描述:這是一段臺達程序,在仿真的時候真么會出現這種情況?M601已經斷開僅是M305合上為什么y77會導通
圖片:
各位師傅幫忙看下這段程序,
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 10:57
既然別的地方沒用,除了強制接痛就沒別的了.
你再看看有沒有模式2或別的?
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-28 21:25
我在技師考試的時候就吃過這樣的虧,明明是模擬好了的程序,但下載到PLC中運行就出錯.
還是應該實物實驗.