三菱FX3U plc 用脈沖加方向控制松下A5系列伺服電機,位置控制模式回原點正常

可是用絕對位置定位指令來回走個兩三次偏差就出現很大,往正轉方向偏了大概有5個cm左右

把電機方向換了一下,還是往正轉方向偏,試了兩臺都是這樣。監控當前位置寄存器正常。

是不是控制器參數沒設好啊,該怎么搞啊
xg1190
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 149 點
下載積分: 472 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2025-07-26
查看xg1190的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 15:00
聯軸器沒有松動,監控當前地址也是正常,就是正轉方向走的多,反轉方向走的少,好像原點往正轉

方向偏移了一樣。不知道是不是要設置參數