一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-10 10:28
各位:
    小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電)
但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命啊(發熱異常,燒線圈等等)?
    小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。
    忘各位賜教!!!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 10:53
你反過來用行不行呢,就是電磁閥得電的時候氣路關,斷電的時候氣路通就不會發生你說的那個現象了呀。隨便一個2位5通的電磁閥就可以搞定了。(僅供參考)