一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 21:07
傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
互相學習
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 21:30
傳感器是0-600pa選型不合理,工作壓力才30pa,換個測量值小的傳感器,一般取工作壓力的1.5倍即可。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。