傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
互相學習
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 09:42
將4-20mA對應的AIW0數減去4mA對應的數,就是小數點后面的數,乘以1000倍以內的倍數,使對應的壓力在20mA范圍內,將這個數當作AIW2,進行PID的輸入.
我只是這樣想的,沒具體做過,我估計,傳感器的靈敏度還是不行的.因為小數點后面的三位不是變化很精確.