設置如上圖
AD轉換,用的是線性電阻,1K的,電壓12V的,
現在遇到的問題是:我在 在線監視200CH(即線性電阻的數據轉換)的數據的時候, 在輸入電壓大于0時候,一切正常,
在線性電阻處于初始狀態時候,200CH的數據監視為#0000,但有的時候會跳成#FFFF,
#FFFF是255還是-1?
請大家幫忙給我解釋!
[ 此帖被karry在2012-07-19 14:27重新編輯 ]
youguangb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 177 點
下載積分: 493 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2019-11-02
查看youguangb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 12:00
應該是負數