一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1413 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 13299 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-29 09:08
我發現現在的熱繼電器容易燒掉,怎么回事?電流已經調到比電機而定大一點了,啟動風機的時候(有人說啟動時關閉風門,可是操作人員誰會管你),熱繼電器直接冒煙或有糊味,不知道還有什么牌子的熱繼電器會好點?正泰的,華通的都試過,不行。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2025-07-09
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 16:50
太多了,我覺的國產較好。但電流應調在電機額定電流的1.5——1.7倍。復位應調在手動位。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 這個是誤導。
    hexiangjiang
    xiangjiang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 9321 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2025-07-09
    查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-30 16:58
    太多了,關鍵是電流應調在額定電流的1.5——1.6倍。復位應調在手動位。復位前要排除機械卡死或電機短路等故障。否則是最好的熱繼電器也會壞。另外國產的較服水土。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 調到1.5-1.6倍后與不裝熱 ..
    hexiangjiang
    xiangjiang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 9321 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2025-07-09
    查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-31 10:45
    我是23樓,對不起,我的本意是說電路中的斷路器的選擇,只有斷路器選好了,才能不燒熱繼電器。熱繼電器的選擇我一般選熱繼電器的下限包含電機的額定電流。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 選D32A跳閘了,現在D40A ..