我有一PLC,為Q02UCPU,觸摸屏為GOT1275,變頻器為FR700,怎么在觸摸屏上設置電機的頻率,PLC需要加模擬量模塊嗎?
angellsea
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 132 點
下載積分: 855 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2023-07-07
查看angellsea的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 18:12
1. PLC加模擬量擴展模塊, 用模擬量輸出控制變頻器的頻率. HMI上輸入頻率,轉換為模擬量輸出控制變頻器.
2. HMI上用RS232端口和PLC通訊, 然后用HMI上的RS422端口和FR700通訊, 直接通過HMI改寫FR700的頻率. 也可以哦!