        請問我想把PLC上的24V電源用電阻降壓到5V給步進電機驅動器用不知該怎么選擇電阻啊?
麻煩把計算公式也說下
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 73572 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-08-04
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 21:51
如果只是給步進電機驅動器用,選7805穩壓集成塊比較合適。簡單點就用2K1/2w的電阻,步進說明書上有。