客戶現有一臺液壓升降機,由于客戶操作工經常將重貨物運到升降機使用,導致升降機經常性損壞。
標稱重量1噸。
現在想在升降機平臺上安裝一稱重傳感器,目的是如果裝載貨物超過一噸將不允許使用。
但是現在有幾個問題不好解決:
1:稱重傳感器最小高度大致在64mm,勢必要加高平臺自身高度。(客戶不太同意加高)
2:單只稱重傳感器放置在2米*1.5米的平臺中心位置是否能達到稱重最佳效果(客戶對重量的誤差要求不是很大,800KG-1000KG)
3:稱重傳感器輸出為毫伏級模擬量,卻沒有輸出開關量的。(資料顯示可以追加一個稱重控制器)
4:不使用PLC控制
就是貨物當達到800KG或者是1000KG輸出一個開關量即可。
請哪位使用過稱重傳感器的大哥幫忙想想辦法。
集思廣益嘛。
先謝謝了。

rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 541 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2025-07-30
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 12:21
有稱重傳感器就的配稱重控制器如果不使用plc的話