各位高手好
   現在我有一個松下FPOR-C32CT的PLC外加一個FPO--A04V   D/A模塊,買的時候沒有說明書,怎樣才能從H0通道里輸出0--10V的電壓呢?最好寫一段程序我做為樣式,在線等 謝謝!

我寫了一個不行,沒有輸出   R10--------------------------------《F0  MV   K3000   WY90 》,我在網上看的WY90是第一個通道的輸出,還請高手指點
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2572(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-06
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-25 13:47
對FP0-A04V擴展,如果安放在PLC右側第一個擴展位,CH0,CH2是WY2。 CH1,CH3是WY3
要輸出到CH0,則對Y2C 置 1,對 Y2D 置 0
要輸出到CH2,則對Y2C 置 0,對 Y2D 置 1
另外 A04V D/A模塊下部有24V電源插座,要接24V 電源。
如對CH0輸出,程序應寫成
R10-------(F0  MV  K3000 WY2)---set  Y2C
                                                                           |
                                                                          ---rst   Y2D
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2572(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-06
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-25 14:20
圖片:
此配置是FP-X  60R 后擴展 FP0-A04V,故輸出地址不一樣,程序格式可參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王春杰) 謝謝,已經搞定,我剛下 ..
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。