樓主  發表于: 2012-08-31 17:07
一個60KW三相380V的電加熱設備星形接法。但現要用三相220V電壓為了保持功率不變是不是要改成三角形接法,工作電流是不是也加大了。        是不是用60000=3*220*I   算。線電流是不是等于根號3乘以I等于157.4安。還有就是改成三角形功率沒變吧因為相電壓都是220V。    請各位幫忙解答。謝謝!
大家好才是真的好
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 18:35
是的,改后功率和電流都沒有改變