樓主  發表于: 2012-10-09 14:52
各位高手們:西門子200的PID調節如果用PID向導可以控制8路,如果是自己編寫的PID子程序,不知有沒有限制呢?是不會死最多也是8路呢?盼復!
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 431 點
下載積分: 9877 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-07-18
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 11:53
200可以實現8路以上的PID,我現在一臺200控制28路pid溫度控制,效果很好,要求CPU運行速度快就行