    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
8212
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 138 點
下載積分: 980 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-10-30
最后登錄: 2012-11-27
查看8212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 13:40
我是過來人  我覺的  搞工控的  多半是啥子和半啥子  你這點問題都解決不了  能算聰明人嗎  好好想想吧