     現在我遇到相當頭痛的問題,希望高手,或者解決過這種問題的同志幫我支個招。
abb變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾,abb變頻器和臺達dvp32es的485通訊干擾,ab變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾。具體現象就是歐姆龍cp1e的通訊指示燈不是正常的閃爍(有的不帶負載,能正常通訊,帶上負載通訊指示燈偶爾出現中斷,plc寄存器的數據不正常,但變頻器數據是正常的。有的就更嚴重了,把負載斷路器拔掉,運行變頻器也出現通訊是有時無現象)
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2878 個
工控威望: 4509 點
下載積分: 223239 分
在線時間: 3251(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-03
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:05
是不是安裝距離太近?變頻器接地了嗎??實在不行考慮變頻器單獨安裝。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
https://shop115113109.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.176b7dd60RDACA