樓主  發表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
kuanliuqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 103 點
下載積分: 593 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-07-02
查看kuanliuqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-26 17:04
安全保護類原則上都是使用常閉的。