   本人在做畢業設計用PLC改造機床,本來好好的在用兩相電機,現在又轉用了三相電機,我按照了兩相驅動器的接法接到了三想驅動器里面,但是電機不轉了,而步進電機上是保持了,用手轉不動,PLC上顯示是有脈沖。
是我的接法有誤么?我用的是三菱FX1N-24MT和3M660的驅動器
ming0451392
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2013-01-05
查看ming0451392的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 20:37
算是解決了,3M660的說明書,原來是電阻接大了,我接的是24V電源,應該用2K的電阻