請問這個隔離變壓器為什么次極0V要與零線相連?這樣不是沒有了隔離效果嗎?測量這個變壓器本身是一個隔離的變壓器,接零的目的是什么?弄不明白

[ 此帖被冬雨在2012-12-18 11:46重新編輯 ]
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-18 21:00
大家都錯了,熱接地,
冷接地是與市電火線完全隔離的電路地,熱接地是與市電火線不完全隔離的電路地,熱接地主要是為了降低成本,但是安全性沒有冷接地好,所以安全措施要比冷接地考慮的更多一點。