樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2220(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-27
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!

    五十路息与子在线播放藤崎樱| 猛男后入势操美女逼视频| 性关系一区二区三区网站| 阴茎插入阴道的视频软件| 国语肏农村妇女实拍录像| 福利老司机视频在线观看| 在线观看国产小视频网站| 97久久久久人妻精品专区| 亚洲精品久久久噜噜噜久久 | 熟女系列丰满熟妇av色吧| 国产无遮挡在线免费观看| 亚洲中文自拍另类aⅴ片| 最新中文日韩国产亚洲精品| 男人桶女人30分钟| 久久国产一级乱子伦精品| 99热最新地址获取国产| 亚洲男男GVV在线播放| 国产精品一级a免费观看| 精品国产香蕉伊思人在线| 欧美黑鬼大鸡巴| 看骚逼女人挨操| 九九九九九九九九国产精品| 操逼内射啊啊叫免费视频| 国产真实乱免费高清视频| 男人扒开双腿女人爽视频| 久久久久久久久久热视频| 国产乱子伦视频在线观看| 欧美日韩国产不卡一二区| 久久爱白丝高清国产精品| 久久久久久人妻av毛片| 成人在无码av在线观看一| 色播久久久人人爽人人爽| 精品久久久久强伦б磺| 亚洲美女视频黄页在线观看| 欧美亚洲国产立足美利坚| 天天操天天摸天天操天天插| 国产真实高潮刺激太爽了| 久久久久人妻一区精品色| 亚洲午夜天堂精品久久av| 快点来射我嘴里在线观看| 大鸡巴干逼视频网站所有|