一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-01-10 09:31

  在資料上看到了MR-J3-A的伺服,主回路電源有得是單相100V.單相200V的。也有三相200V.三相400V的。但是沒有查到相對應的型號
  
   現在我想請購一臺MR-J3-10A的伺服,主回路電源是.單相220V的。應該選什么型號???
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 3465 個
工控威望: 21004 點
下載積分: 35723 分
在線時間: 1816(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-10 14:39
3相220都要配變壓器的!
自動化單機,生產線,項目編程調試!