一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-11 22:41
CPIH自帶模擬量輸入通道,我是使用了0-35MPA壓力傳感器,0——40MA,使用觸摸屏來檢測實際壓力。
第一步;通過軟件設置了分辨率6000,勾選了200通道4-20MA。
第二部:CP1HPLC的四個腳選擇了ON ,
第三部:程序用傳送指令200讀到D100,然后怎樣加減乘除到0-35MPA量程內,
  請高手指點一下,如何寫程序。謝謝!!!
  請詳細介紹6000如何對應0-35MPA。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11978 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-05 13:16
SCL指令。

Good Luck~