一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-20 14:26
我在一個電動機保護器的通信協議中看到這個
: 0C 06 00 64 00 A2 E7

: 0C 03 00 00 00 16 DC

上面兩個發送的數據中的校驗碼E7和DC是怎么算出來的?
LRC校驗碼的計算應該是從0C到A2相加,然后取反再加一即為LRC的校驗碼,我是怎么算都不對啊?
還有一個也是一樣的,即0C到16,校驗碼是DC。

上面的數據都是對的。
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 541 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2025-07-30
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-20 16:32
0c是起始符吧?,計算時好像是不加的吧!僅供參考!