今天處理西門子S7-200,CPU226端口自由通訊口故障,故障現象是無規律的干擾,通訊出現幾秒種的中斷,沒有查出問題,檢查連接線是3芯屏蔽線,當把屏蔽層接頭取下,干擾消失,通訊正常。不知道哪位能解釋這個故障原因。
發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 12:34
自己做的線,會出現問題啊