三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具體解釋一下K8
問題補充:
有點暈。。到底是從“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢還是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
wangxiyan338
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 703 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-03-18
最后登錄: 2017-08-18
查看wangxiyan338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-22 13:49
那么將M100  傳輸給M800,M101送入M801…… 也就是將M100~M107這一整塊傳輸M800~M807,它們是一一對應的。
K8是8個數據  442369804