一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lidongdong
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1648 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2013-08-03
查看lidongdong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-07 19:08
江湖救急。。松下-X C60T PLC 關電半個小時再開就出問題!! 問題偶什么表現是:觸摸屏設定參數不保存,,,手動發脈沖就報警 ERR燈亮,。。。 各位大哥大姐有什么辦法沒有??  急 !急。。 急。。!
SS
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1579 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 392(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-07-23
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 20:58
松下PLC默認斷電保持范圍較小,如果有電池的話,可調整斷電保持范圍,無電池調整也不能保持。解決方法是把需要保持的數據寫入EEPROM。具體編程方法參考手冊。