公司使用Q系列PLC與5組溫控器(OMRON E5CZ)經由485通訊
但有部分程式看不懂(如下紅框處)
懇請高手給予解答,謝謝

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3116(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-10 15:16
如果看看軟件的幫助或者手冊對應的指令的話,就應該能明白了。
MOV  KX  DY  是賦值到數據寄存器區,這里的是用作特定的寄存器區。,下面的畫紅圈的指令則是智能功能模塊的專用指令。手冊上直接有現成的例子講解的。